数据中心解决方案
IDC数据中心
 

技术方案

  2013/03/20  
  中达电通有源电力滤波器为天津电信IDC机房提供可靠用电保障
 
   
   
项目背景:

中国电信天津公司是中国电信集团公司在天津的省级分支机构,是2002年7月电信体制改革后重组成立的电信企业,内设直属部门21个,分公司18个,员工总数1100人。

当前,天津公司按照科学发展观要求,探索顺应3G时代和面向未来多媒体信息的运营模式,进一步优化电信资源配置,提高电信服务能力,在服务内容、服务形式、管理手段上推陈出新,为更好服务天津经济发展和人民群众信息化需求而不懈努力,并取得了良好的收益和效果。今年10月,中国电信与天津市政府签订了《共建智慧天津战略合作框架协议》。作为网络基础设施建设和业务发展的重点区域,提供网络和综合信息服务,帮助天津企业走向全国、走向国际。未来5年,中国电信将在天津投入超过50亿元用于网络建设和服务运营。

2012年天津电信与中达电通牵手打造优质IDC机房,此项目位于天津电信位于滨海新区的大港。因电信IDC机房负载集中使用大量大功率UPS电源,使得大量谐波注入供电系统,电压电流畸变严重,谐波污染将造成不必要的能源损耗,缩短设备使用寿命,使系统安全性降低,敏感设备精确度下降,使得保护装置误动作,损毁供电设备及用电设备,甚至造成数据传输发生故障甚至数据丢失,存在安全隐患。

项目方案:

中达电通在通信IDC机房的总体设备方便积累了丰富的经验,为保证机房的高可靠性及中长期的成本因素。机房的配电设计了对谐波污染的治理,用以消除配电系统中供电设备存在的潜在危害,提高系统运行的安全性。

APF的谐波治理方案非常灵活,可以针对某个UPS负载进行治理,也可以针对多个负载集中治理,还可以在低压配电侧对所有负载的无功及谐波进行全面补偿和治理。

此次选用台达PQC系列模块化APF对UPS谐波进行部分负载集中治理的方案,2012年6月,中达及工程相关参建单位在现场进行勘查,并确定了具体实施方案和细节。8月中开始安装调试,并顺利上电投运。

项目配置:

台达PQF-380-75-300型APF系统
台达PQMA-380-75-4 型APF模块

PQC系列APF不仅相对于市场上产品具有优良的电气特性,而且采用独特的模块化设计,具有方便的嵌入到第三方机柜应用,便于现场安装扩容和维护等独特优点。

项目总结:

此项目采用有源电力滤波器对谐波集中治理的方式,确保负载注入电网的电流谐波控制在5%以内,避免了由于谐波电流和谐波电压引起的系统内短期和长期电气危害和故障,保障了配电系统的供电可靠性和连续性,降低了停电带来的损失和风险,降低IDC机房的维护成本,提高了用户的核心竞争力。

IDC机房APF实际运行图片
本方案示意图
IDC机房APF实际运行图片
新闻來源: 中达电通股份有限公司
 
 
  联系我们
  有任何需要我们协助或为您服务的地方吗? 请选择您所在的区域与我们联系。  
 
  客服热线:400-820-9595
  在线留言
   
 
 
视讯与影像系统 工业自动化 网络通讯基础设施
DLP大屏幕 智能制造 MDC模块化数据中心解决方案 下载中心
LCD拼接屏 变频器 InfraSuite数据中心解决方案 在线课程
LED拼接屏 伺服 UPS不间断电源系统 视频专区
DVCS分布式控制系统 CNC数控 高压直流供电 出版刊物
投影系统 PLC可编程控制器 电能质量管理 在线留言
畅享汇 HMI人机界面/触摸屏    
  DIAView SCADA工业组态软件 能源基础设施  
楼宇自动化 工业机器人 并网光伏逆变器  
Delta Controls 楼宇管理及控制 机器视觉 电动车充电系统/充电桩  
LOYTEC 楼宇管理及控制 工业电源    
 
  隐私权政策 | 使用条款 | 联系我们 | 网站地图
  © 台达电子企业管理(上海)有限公司   沪ICP备15005360号-3 | 沪公网安备31011502007554号