一、项目背景

上饶银行是上饶市首家具有独立法人资格的股份制商业银行。2007年在原上饶市城市信用社的基础上改制组建成城市商业银行;2009年经中国银监会批准、工商行政管理部门登记,更名为上饶银行,全称“上饶银行股份有限公司”。三四年完成了几次蜕变。

二、项目需求

随地方经济发展及银行自身规模扩大的需要,后台支撑的数据中心负载也不断增加。下属网点的不断增加,新业务的不断发展,现有IT系统容量及安全等级已经无法满足系统未来3年内的需要,急需对现有机房进行扩容和升级。系统原有使用了一套30KVA 串联热备份,需要更换一套更大容量的UPS供电系统,同时必须初步满足A类机房供电要求,并满足下一步预扩容的需求。

三、项目方案

根据客户现场供电及空间条件,提供一套HIFT80KVA双总线供电系统,UPS采用“N+1”方式进行配置,实际组成了“双总线、双冗余”的构架。UPS采用120KVA 框架,未来可根据实际数据发展需求,将每台主机扩容至120KVA,满足在数据中心搬迁前所需的系统容量。

四、 项目总结

阶段性弹性扩容,“N+X”冗余,内置式同步控制,HIFT系列UPS可轻松构建高可靠性、高可用性的“双总线双冗余”供电系统,就如同是一套专为地方性商业银行在起飞过程中量身定制的最经济的供电解决方案。