  2019/04/22  
  保障电力稳定 南京电信吉山机房选择台达电能质量方案
 
   
   
  随着互联网+战略的全面开展,中国电信南京分公司积极抓住发展机遇,优化电信资源配置,打造占地面积100亩,总建筑面积18.6万平方米的南京电信吉山机房。它是华东地区的大型数据中心,有多个互联网大客户入驻。为了确保机房的供电可靠性,南京电信吉山机房选用台达第三代无功补偿装置,确保用户设备运行的供电安全。

  当前IDC机房大量使用变频器、开关电源、UPS、HVDC非线性负载装置,会产生大量谐波电流,同时产生容性无功,污染供电系统环境,占用配电系统容量,造成电力公司的罚款,供配电系统发热严重,油机供电时可靠性差等问题,严重危害IDC机房的正常运行。台达电能质量解决方案在通信运营商IDC机房领域拥有丰富的成功经验,在此次项目中,为了解决南京电信吉山机房电能质量问题,台达提供第三代PQCS系列加强型静止无功发生器对负载集中治理。

  台达PQCS系列加强型静止无功发生器则适用于配电系统变压器低压测电能质量综合治理,可同时进行无功补偿、谐波治理以及三相不平衡治理等。与传统的电容补偿方案相比,具有精确、双向、快速无功补偿能力,且杜绝电容系统的谐振风险;与传统的SVG方案比较,增加了必要的谐波治理能力,在有效处理无功问题的同时,解决谐波造成的影响,用最高的性价比彻底解决用户绝大多数电能质量问题。

  南京电信吉山机房项目中,通过现场勘查,台达根据选定SVG无功补偿发生器在配电系统中的接入点,根据负载的安装位置确定电流互感器(CT)的安装位置,形成开环控制电路。整个开环控制系统可以动态监控负载电流,根据CT的测量值,实时的与电源电流值做差异对比,从而决定SVG的输出或者补偿电流:当为超前电流时,SVG连续输出可控无功;当为滞后电流时,SVG连续吸收可控无功,从而实现提升功率因子和降低谐波的效果。

  台达第三代PQCS系列加强型静止无功发生器的成功实施,帮助南京吉山电信机房解决了配电系统的谐波和无功问题,还来了较好的经济效益,同时保证其供电系统运行更加安全可靠,该项目也是台达在电信大型IDC机房的又一成功应用。