  2018/08/28  
  台达LOYTEC助力移动(河南)数据中心环境控制智能化
 
   
   
  中国移动(河南)数据中心位于郑州航空港区经济综合实验区,为中国移动在中原地区最大的通信生产基地和信息服务基地。该数据中心除了提供云计算数据服务外,更进一步将绿色环保技术落实在环境中,如广泛应用自然冷却、余热回收利用、336V高压直流供电等技术,加上台达提供的LOYTEC楼宇自动化控制系统包含各式开放接口,可进一步连接机房内各项设备并实时监控,达成节能效益。
以制冷机房群控系统为例,在应用台达LOYTEC楼宇自动化控制系统解决方案后,管理更加有效,能耗节省超过22.5%。

  该数据中心制冷机房群控系统包括冷负荷需求计算、冷水机组台数控制、冷水机组连锁控制、冷冻水压差控制、冷冻水温度控制、水泵保护控制、机组定时启停控制、机组运行参数、水箱补水控制等;制冷机组的运行参数通过Modbus TCP接入建筑设备监控系统。

  通过台达LOYTEC解决方案,数据中心制冷机房群控系统主要实现:

  1、依实际需求、自动调整机组运行。台达LOYTEC楼宇自动化控制系统可自动计算楼宇空调实际所需的冷负荷量,根据所需,自动调整冷水机组运行台数,达到节能目的。同时也可根据冷冻水温度,自动控制冷却塔的启停台数,不浪费能源。此外,通过日常排程启停机组,或是辅以外气温度的高低达成冬夏季模式切换,以便自动切换与运转中央空调水侧系统的供冷或供暖模式。

  2.、智能连动、自动启动保护控制。台达LOYTEC楼宇自动化控制系统可连锁控制冷水机组,依照机组中各设备在启停时的先后顺序,自动连锁控制开启或关闭,避免错误顺序导致设备无法运作。当水泵发生故障时,备用泵会自动投入运转,达到运营不间断的效益。

  3、实时告警、智能化维运管理。台达LOYTEC楼宇自动化控制系统可智能监测系统内的温度、压力等,一旦监测到有故障状况,会实时发出告警,排除障碍。同时间,自动统计机组各水泵、风机的累计运行时间,主动提示定时维修,达成有效的维运管理。

  此外,应用台达楼宇自动化控制系统后,该数据中心实现了送排风系统的风机定时启停控制和参数监测及报警。根据事先安排的工作及节假日作息时间表,定时启停风机、自动统计机组工作时间,提示定时维修;检测风机超载继电器触点状态,异常时发送超载报警。

  在数据中心的排水系统中,台达LOYTEC楼宇自动化控制系统助其实现了水位自动控制及参数监测及报警。集水坑水位高于启泵水位或低于停泵水位时,自动启动或停止泵排;自动统计设备工作时间,提示定时维修,根据每台泵的累计运行时间,自动安排运作泵与备用泵;水坑、水池水位高于报警水位时自动报警。

  在电梯系统的运行中,通过ModBus通讯协议将电梯系统的数据接入台达LOYTEC楼宇自动化控制系统,监测电梯系统运行状态、电梯故障及紧急状态报警。

  在空调系统中,通过I/O点将新风机组的数据接入建筑设备监控系统,对新风机组进行监控。
数据中心架构图
新闻來源: 中达电通股份有限公司
     
   
 
  台达电动车及插电式混合动力车技术实力获菲亚特克莱斯勒汽车肯定 颁发“动力传动系统年度供货商奖”殊荣...
  第六届“台达杯”高校自动化设计大赛决赛举行在即80支海内外高校队伍蓄势争夺“智联高手”桂冠...
  台达全新4K DLP激光大屏幕即将亮相IFC 2019多行业 “4K解决方案”落地生根...
  深耕人才培育 共创绿色未来 台达荣膺“中国大学生喜爱雇主”...
 
 
视讯与影像系统 工业自动化 网络通讯基础设施
DLP大屏幕 智能制造 MDC模块化数据中心解决方案 下载中心
LCD拼接屏 变频器 InfraSuite数据中心解决方案 在线课程
LED拼接屏 伺服 UPS不间断电源系统 视频专区
DVCS分布式控制系统 CNC数控 高压直流供电 出版刊物
投影系统 PLC可编程控制器 电能质量管理 在线留言
畅享汇 HMI人机界面/触摸屏    
  DIAView SCADA工业组态软件 能源基础设施  
楼宇自动化 工业机器人 并网光伏逆变器  
Delta Controls 楼宇管理及控制 机器视觉 电动车充电系统/充电桩  
LOYTEC 楼宇管理及控制 工业电源    
 
  隐私权政策 | 使用条款 | 联系我们 | 网站地图
  © 台达电子企业管理(上海)有限公司   沪ICP备15005360号-3 | 沪公网安备31011502007554号